вованский
Коллеги, столкнулся с проблемой установки наружного блока сплит системы на фасад: нет возможности его установить, а точнее не хочет заказчик его устанавливать на фасад! Так вот вопрос существует ли оборудование системы кондиционирования с испарителем, конденсатором и компрессором в одном корпусе, дяя отвода тепла от конденсатора и холода от испарителя через систему воздуховодов. Установки Климат и Elfofresh не совсем тот случай, это больше приточка с охладителем, а мне нужно помещения именно кондиционировать!
Skaramush
Что-то Вы намешали в кучу. Вам всего-то нужен компрессорно-конденсаторный блок с центробежным вентилятором, под подключение воздуховодов. Таких блоков у производителей хватает.
Ludvig
В одном корпусе больших нет. Есть конденсаторы под воздуховоды как и испарители. Хотя прецизионные кондиционеры это тот случай. Домком вроде что-то такое делает. Но с ними поосторожнее.
вованский
Необходимо скорее даже мультисплит, ККБ с центробежным вентилятором, работающий на несколько испарителей!
hladonet
чиллеры с цб вентилятором бывают

просто "большие в одном корпусе" есть Ленноксы
вованский
Скажу еще проще, это частный дом, наружный блок на чердаке с системой отвода тепла от конденсатора по воздуховодам, внутренние блоки канального типа - 4 шт. Бытовые мультисплиты не подходят, ККБ необходима обвязка с автоматикой, что усложнит систему? Какие могут быть варианты скажем так, чтоб не усложнять систему?
vsklokoch
Цитата(вованский @ 18.4.2013, 9:28) *
Коллеги, столкнулся с проблемой установки наружного блока сплит системы на фасад: нет возможности его установить, а точнее не хочет заказчик его устанавливать на фасад! Так вот вопрос существует ли оборудование системы кондиционирования с испарителем, конденсатором и компрессором в одном корпусе, дяя отвода тепла от конденсатора и холода от испарителя через систему воздуховодов. Установки Климат и Elfofresh не совсем тот случай, это больше приточка с охладителем, а мне нужно помещения именно кондиционировать!

Я как-то считал Климат в качестве кондиционера. Брал с запасом мощности по холоду и %70 гнал через рециркуляцию (рециркуляция в системе воздуховодов). (объект не сработал, поскольку конкуренты поставили установку меньшего типо-размера без рециркуляции (типа хватит!))
В учебном центре питерского водоканала стоит наша LFM производства RFM (Италия). Принцип тот же что у Климата, но рециркуляция реализована прямо в корпусе, предусмотрена конструктивом - справляется уже 5 лет.
вованский
Климат 031 по стоимости в розницу 200 тыс., если ставить на каждую комнату, то это выйдет 800 тыс. без учета расходников (воздуховоды, решетки). делать одну установку с зональным регулированием, не уверен, что будет работать правильно! поэтому нужен ККБ с отводом тепла по воздуховодам + 4 канальных испарителя, но как я понял бытовых сплит-систем таких не делают!
vsklokoch
Цитата(вованский @ 18.4.2013, 13:43) *
Климат 031 по стоимости в розницу 200 тыс., если ставить на каждую комнату

Зечем же на каждую?
Цитата(вованский @ 18.4.2013, 13:43) *
это выйдет 800 тыс. без учета расходников

А за какие деньги заказчик готов терпеть жару?
Цитата(вованский @ 18.4.2013, 13:43) *
делать одну установку с зональным регулированием

Твитопласт.
vsklokoch
Кстати, если на каждую комнату, то можно установить моноблочники Юнико (Италия) (от 35 000руб/шт в закупку) или что-то подобное. Мобильники бывают на две трубы и т.д.
kord
Цитата(вованский @ 18.4.2013, 10:46) *
Скажу еще проще, это частный дом, наружный блок на чердаке с системой отвода тепла от конденсатора по воздуховодам, внутренние блоки канального типа - 4 шт.

Я вижу два варината:
- чиллер с центробежным вентилятором и канальными фанкойлами
- полноразмерная мультизоналка с канальными внутренними блоками
И тот и другой вариант работоспособен, встречается в практике. Выбор зависит от условий размещения ККБ на чердаке.
И самое главаное: Ваша заказчик понимает, какого размера будут отверситя в кровле? Посчитайте их размеры с учетом скрости воздуха 1,5 м/сек. Хорошо бы глянуть на эти размеры.